En fait dans la logique que j'ai programmé voila ce que je fait:
- En manuel: La variation de température n'intervient pas dans la commande des volets
- En automatique: possibilité de commander les volet en ouverture ou fermeture MAIS:
La mesure (X) est comparée a une consigne (W). Il y a une hysteresis autour du point de consigne (1 à 2°C) qui permet:
=> Lorsque X<W-2 durant plus de 30minutes (a définir ensuite sur place) ouverture en grand des volets.
=> Lorsque X>W+2 durant plus de 30 minutes(à définir ensuite sur place) fermeture en espagnolette des volets.
A cela viendra ensuite s'ajouter la mesure d'ensoleillement (w/m²) qui permettra de valider cette fermeture ou ouverture automatique (en effet, deux capteurs seront disposés afin d'avoir l'ensoleillement moyen sur la maison, afin d'eviter d'ouvrir ou de fermer un volet si celui ci se trouve en zone non ensoleillée).
Biensur au dela d'une certaine heure (ou mesure d'ensoleillement), la commande par température sera inopérante et donc il restera le mode MANUEL ou SCENARIO.
VOila, si vous avez des questions sur ma programmation n'hesitez pas, si ca peut vous donner des idées ;-)